x
推荐动态版块签到
曝光台 关注已有9人关注

关于旌德县香格里拉房屋质量问题

69431 发表在:曝光台    发表时间:2016-07-13

1、大部分窗户门未按图纸设计意图安装。    2、自来水管水表至户内总阀段图纸设计为钢塑管,现场实际采用pp-r管。(图纸施工说明二/(一)/1    3、室内给水管直接埋设在混泥土结构层内,这不符合设计规范,管道损坏势必要破坏结构加以修理。<<建筑给水排水设计规范gb50015-2003)>>(2009版)3.5.18-1(质量防治通病规定:室内给水系统管道不得直接埋设在混泥土结构层内,如果一定要埋设时,必须在管外设置套管,且应经结构工种的同意,确认埋在结构层内的套管不会降低建筑结构的安全可靠性}    4、半地下室地坪存在严重的渗水现象。(通病防治规定:地下室结构用混泥土,应采用自防水混泥土;自防水混泥土设计时,应采用预防混泥土收缩的措施)    5、卫生间、厨房间图纸设计为刚性止水套管,现场采用普通pvc管代替。(图纸设计说明二/(三)/8)(通病防治规定:管道穿过厨卫间和防水要求的楼(地)面处,必须设置金属套管,套管顶部至少高出装饰面层50mm)    6、单元计量配电箱安装高度存在安全隐患,设计规范为底边距地1.5米。现场安装高度为0.65米,极易引发小孩触电事故,难道要付出了血的教训才来整改。(《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)P38    7、户内照明回路存在偷工减料现象,少穿一根接地线。(图纸设计照明图纸系统图)    8、卫生间局部等电位做法未按图纸设计要求施工。(图纸设计)(质量防治通病规定:保护(PE)线与本保护区内的等电位联结箱(板)连接可靠)现场实际情况未做。

精彩评论 3

您需要登录后才能回复     登录|立即注册

    最近发表
      客服热线:021-50876239上海蛙色网络科技有限公司 @版权所有 沪ICP备19034974号
      展开

      联系客服

      联系客服:客服: 在线

      (免长途费)